PLC型號:CP1L-L20DT-D(配RS232選項版CP1W-CIF01)
觸摸屏:MT6103iP
串口通信設置PLC與屏幕一致,能夠通信上,但是屏幕每間隔四五秒就出現PLC NO response,始終如此
更換通信線、更改參數均無果,特來請教
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2103 個
工控威望: 3097 點
下載積分: 25705 分
在線時間: 1572(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2026-03-04
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-24 13:45
干擾 或線接觸不良
項目、視覺、通訊QQ3515716
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2026-03-04
查看1120795098的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-24 15:53
如樓上所說,還有距離多遠?
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 397 點
下載積分: 10010 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2026-02-05
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-24 17:24
PLC要設為監控模式
愛心先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 122 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2026-01-21
查看愛心先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-24 17:25
引用
引用第1樓030403118于2018-03-24 13:45發表的  :
干擾 或線接觸不良

感謝,問題解決了,程序不知道出現什么問題,重新新建編輯新的程序,同樣的設置沒有出現通訊問題,之前這個與三菱PLC配合使用,在上位機程序里更改了PLC型號,應該是這個環節出現了問題
愛心先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 122 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2026-01-21
查看愛心先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-24 17:28
引用
引用第2樓1120795098于2018-03-24 15:53發表的  :
如樓上所說,還有距離多遠?

感謝,問題解決了,程序不知道出現什么問題,重新新建編輯新的程序,同樣的設置沒有出現通訊問題,之前這個與三菱PLC配合使用,在上位機程序里更改了PLC型號,應該是這個環節出現了問題