人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
電氣小霸王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-05-08
最后登錄: 2024-04-05
查看電氣小霸王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 11:57
圖片:
   RT,詳細見圖片電路圖!新手上路,請大師指引!
電小霸王
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22794 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2026-01-06
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 12:12
看起來是沒有
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 461 點
下載積分: 97143 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2026-01-30
查看wqing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-25 12:30
沒有了,用12v小繼電器,轉一下就可以了,但是接觸器的,控制動作頻率要 調整慢一點一下。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48816 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-16
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-25 12:42
2樓正解!輸出接DC12v小繼電器,繼電器常開觸點去控制交流接觸器線圈,控制動作頻率要調整慢一點。
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 270 點
下載積分: 908 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2026-02-28
查看東敏123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-25 13:27
引用
引用第2樓wqing于2018-05-25 12:30發表的  :
沒有了,用12v小繼電器,轉一下就可以了,但是接觸器的,控制動作頻率要 調整慢一點一下。

我不是很明白,那2個輔助觸點不能用嗎?為什么要用12v輸出呢,12v輸出是干嘛用的?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22794 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2026-01-06
查看twingo49的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-25 16:05
引用
引用第4樓東敏123于2018-05-25 13:27發表的  :

我不是很明白,那2個輔助觸點不能用嗎?為什么要用12v輸出呢,12v輸出是干嘛用的?

那兩個輔助點是警報用的,13,14腳是這個控制器的輸出,上面有註明12V,接固態繼電器用的。
樓主留言:
熱心助人!
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6523 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-25 16:19
沒看明白,SSR直接接可控硅不就完事了嗎,為什么還要接KM?目的不是控制溫度嗎,否則用繼電器輸出儀表就可以了
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 1132 點
下載積分: 3909 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2026-03-03
查看1406606700的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-25 16:24
不接SSR不行的,,普通繼電器根本承受不了那樣不停通斷的頻率,時間長了,繼電器就燒了
樓主留言:
這位老兄是過來人,哈哈!
moyqfujian
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1467 個
工控威望: 16918 點
下載積分: 1750 分
在線時間: 1542(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2026-03-06
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-25 16:37
有12v的接觸器
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 14186 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2026-03-05
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-25 18:42
你那11,12端子是什么功能?
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 4686 點
下載積分: 15341 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2026-02-20
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-25 18:47
有的是電流控制,有的是電壓控制的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 781 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2026-02-28
查看michael.guan的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-05-26 15:35
既然是PID溫控表,就不能用KM去控溫的,即便是你用繼電器轉接了接觸器,那么后果只有兩種,一是燒繼電器觸點,二是燒接觸器觸點,我之前有些項目就是,以前的設計用溫控表過PLC拖接觸器,結果10個有8個都是接觸器觸點焊住了,要么就是接觸器線圈燒了。PID控制的時候,實際溫度越是接近設定溫度的時候,輸出的動作頻率就越高,到時候不管是接觸器還是繼電器都承受不了的。