圖片:
電腦上打開威綸的EasyAccess2.0軟件,啟用網絡穿透,  硬件連接如圖: 下載PLC程序時總是提示錯誤,有沒有穿透成功的朋友 啊。
士林變頻器代理 18312516885
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 679 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-03 14:53
你是內網還是廣域網,內網別用EasyAccess,我覺得很差。就用Utility Manager,用虛擬串口穿透然后直接在PLC程序那里通信就可以了。

廣域網叫IT給弄一下VPN,然后繼續虛擬串口

你PLC和HMI是以太網連接,那服務器也得給PLC分配個IP,你電腦就ping PLC的IP
[ 此帖被兩只橙在2018-08-03 14:59重新編輯 ]