我想請問下。
晶體管的plc輸出點壓是24V的,是否可以直接接直流24V的接觸器,控制220V的壓力。用不用中間接觸器?為什么?萌新求助。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 781 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2026-02-28
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-05 12:48
最好是加中繼,PLC輸出端的公共端的最大承載電流都比較小,一般一組輸出點接一個DC24V的接觸器就差不多要滿負荷了。