人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yangjunjie2
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 78 點
下載積分: 935 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2018-09-05
最后登錄: 2018-10-20
查看yangjunjie2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-05 11:05
我想請問下。
晶體管的plc輸出點壓是24V的,是否可以直接接直流24V的接觸器,控制220V的壓力。用不用中間接觸器?為什么?萌新求助。
keeplearning
mark
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 1382 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2026-01-06
查看keeplearning的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-05 11:12
可以啊,注意一下電流就好了
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 614 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-09-05
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-05 11:49
可以直接接接觸器啊,用中間繼電器只是為了隔離,防止出現燒plc觸點的情況,    有些為了節省成本或者由于電柜的空間位置不夠才省了。
lihwok
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 55 點
下載積分: 949 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-09-05
最后登錄: 2022-04-21
查看lihwok的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-05 11:49
注意不要超流,接觸器線圈反接 二極管
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 781 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2026-02-28
查看michael.guan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-05 12:48
最好是加中繼,PLC輸出端的公共端的最大承載電流都比較小,一般一組輸出點接一個DC24V的接觸器就差不多要滿負荷了。