    PLC做主站,采用雙工位485通訊方式 ,接線方式采用模塊手冊中的1:n的接法,寫入數據通過QJ71MB91的自動刷新功能映射,但是再自動通訊參數里設置好寫入區和讀取區時,實際只能寫入,讀取映射區為0,模塊SD燈閃爍,RD燈不亮,是參數哪里設置錯了嗎
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 4686 點
下載積分: 15341 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2026-02-20
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-14 20:08
設置的起始緩存區地址與通訊對象的起始地址可能不是對應的關系,MODbus的地址是從0開始的注意一下