PLC輸出模擬量控制變頻器 ,碰到的問題是  :PID輸出最大時,仍然壓力不夠,比如我們把一號泵切換為工頻,我們要變頻啟動二號泵,這個時候PID還是保持最大輸出,想從低頻啟動二號泵有哪些方法?請各位大神賜教
[ 此帖被我愛小姨妹在2019-03-21 10:00重新編輯 ]
119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2091 點
下載積分: 560 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2025-11-10
查看119119771的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-21 10:53
1個變頻器控制2臺泵?
lmy19870804
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 97 點
下載積分: 676 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2026-02-27
查看lmy19870804的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-21 16:04
把輸出用變量代替,在傳輸輸出位置中加條件
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 593 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2026-03-04
查看suegu2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-22 08:33
你還不如直接工頻啟動第二臺泵,把變頻泵清零重新輸出
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 433 點
下載積分: 1453 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2026-01-21
查看fcq417的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-22 09:12
引用
引用第3樓suegu2于2019-03-22 08:33發表的  :
你還不如直接工頻啟動第二臺泵,把變頻泵清零重新輸出


這個方法可以嘗試一下,方便操作
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236