人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

634644380
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-05-29
最后登錄: 2022-12-15
查看634644380的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-23 18:54
請教各位大神,CP1H中的伺服定位指令。可以做到運行中暫停控制嗎?解除暫停又可以繼續走完后面的脈沖?
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 433 點
下載積分: 1453 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2026-01-21
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-24 13:36
CP1H沒有暫停脈沖輸出控制,可以自己編程實現暫停脈沖后,再運行繼續發送剩下脈沖數量。
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
johnnyw226
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 846 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-11-30
最后登錄: 2026-01-10
查看johnnyw226的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-09 14:02
沒這么寫過,但是應該可以在暫停信號來臨時,把脈沖輸出的當前PV值保存,之后再送給脈沖指令繼續運行