我們問一下為什么我們PLC發送什么指令,就接到什么指令,我用的是RS485,二線的  ,模塊SCU31-V1 ,幫忙看是下什么問題
附件: 歐姆龍.rar (6 K) 下載次數:258
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2026-03-01
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-21 17:13
485二線是半雙工模式,如果對方沒有回應,那么接收到就是發送的,如果對方有反應,接收到的就是發送+響應。你的情況說明對方沒有回應。
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 428 個
工控威望: 674 點
下載積分: 2148 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2026-02-07
查看吾志所向的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-25 14:24
如果是PC高級語言編程,可以看看這篇文章:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x3qi.html