現在目前我手上有一個固態繼電器還有一個200smart 和200smart的EM AM03模擬量模塊,現在我將模擬量輸出接入固態繼電器的輸入,那么請教如何使用0到10V的模擬量電壓來控制24V的加熱器呢?
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 372 點
下載積分: 744 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-01 10:27
有人知道的嗎
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 582 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2026-03-02
查看yiyang1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-01 17:03
做個比較就輸出了嘛
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 633 個
工控威望: 793 點
下載積分: 2322 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2026-03-03
查看yha_4611的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-01 17:36
看看你的固態繼電器的輸入是什么信號再說。
QQ: 2490453455
zjy000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 221 點
下載積分: 756 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2026-03-03
查看zjy000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-04 17:25
控制加熱,用固態繼電器,在PLC上一般采用固定周期的PWM方式,不用AM03的模擬量輸出,用ST型的數字量輸出即可,pid算出的輸出量經過和一個線性增加的定時器比較,輸出接通時間變化的開關量控制SSR輸入。SSR一般輸入4-24VDC。