人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

shuo@ying
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 70 點
下載積分: 540 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2019-12-04
最后登錄: 2019-12-10
查看shuo@ying的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-09 11:00
第一次做串口通信,對于RCV指令不是很理解,如果當串口有信號輸入時,RCV指令TBL指向VB100,那么假如VB100等于5,我是否可以利用比較指令和上升沿檢測控制M1.0的通斷呢?
如果可行,在下一個掃描周期串口沒有信號輸入時,VB100是否等于0?
求大神解惑
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6201 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2025-07-12
查看slayer0204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-18 08:05
第一個,可以。第二個,數值不變