想請問pro face的畫面開啟與畫面關閉的宏指令從哪邊設定?
我有找到D-Script,但找不到畫面開啟或關閉才執行的選項。

不像海泰克可以直接用OPEN腳本或CLOSE腳本

請各位大神指教
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-15 21:43
圖片:
設置PLC的地址,比如我這里是D6039,置5的話就會切換到畫面編號5的頁面
yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 186 點
下載積分: 993 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2026-03-02
查看yuxilu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-16 10:57
樓上是定義了PLC控制區通過PLC地址控制畫面,如果沒有指定控制區,可以通過D腳本使用系統變量#H_ChangeScreenNo,指定跳轉畫面,但是要注意如果未勾選[反映在控制器/PLC中]選項,設計系統時在畫面切換后將切換畫面號清0
sdwufei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 130 點
下載積分: 10569 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2025-09-19
查看sdwufei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-16 10:58
感謝回復,不過我要問的不是如何用暫存器切換畫面。

我想問的是當我進入到某個畫面或離開某個畫面時,可以讓HMI執行指定的script嗎。

再次感謝回復