通信能讀輸出頻率和輸出電壓,但是不能寫頻率和控制變頻器正轉   ,PLC采用SMART200端口1,
變頻器P.117站號10,
P118=192   波特率
P119=0      
P120=2    
P124=0  
P549=1
P338=0
P339=0
P340=1


有經驗的同行,幫忙看看下什么問題,謝謝
[ 此帖被wbdx998448在2020-02-11 19:10重新編輯 ]
附件: 與三菱通信.zip (32 K) 下載次數:80
維修變頻器伺服驅動器數控機床
sunyu78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 73595 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sunyu78的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-13 12:28
控制命令寫了沒有啊16#12
樓主留言:
為什么 是16#12,不是輸入10進制2就是正轉命令嗎
sunyu78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 73595 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sunyu78的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-13 12:29
VB錯誤有代碼嗎
sunyu78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 73595 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sunyu78的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-02-13 12:39
DataPtr腳有問題,要填指針式的。