通信能讀輸出頻率和輸出電壓,但是不能寫頻率和控制變頻器正轉   ,PLC采用SMART200端口1,
變頻器P.117站號10,
P118=192   波特率
P119=0      
P120=2    
P124=0  
P549=1
P338=0
P339=0
P340=1


有經驗的同行,幫忙看看下什么問題,謝謝
[ 此帖被wbdx998448在2020-02-11 19:10重新編輯 ]
附件: 與三菱通信.zip (32 K) 下載次數:80
維修變頻器伺服驅動器數控機床
sunyu78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 73585 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2026-03-01
查看sunyu78的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-13 12:28
控制命令寫了沒有啊16#12
樓主留言:
為什么 是16#12,不是輸入10進制2就是正轉命令嗎
sunyu78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 73585 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2026-03-01
查看sunyu78的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-13 12:29
VB錯誤有代碼嗎
sunyu78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 73585 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2026-03-01
查看sunyu78的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-02-13 12:39
DataPtr腳有問題,要填指針式的。
會飛的豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 4019 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2026-03-04
查看會飛的豬的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-02-15 16:11
每次只能執行一個指令
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 248 點
下載積分: 659 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2026-03-01
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-02-15 21:57
4樓說的對,要輪詢,發一個命令后,等待接收完成后后再發下一個
etauto
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 267 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2019-01-05
最后登錄: 2026-02-08
查看etauto的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-02-16 10:03
第三第四程序段指令后邊的done跟err管腳連接的變量可以相同?
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 179 點
下載積分: 689 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2026-01-02
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-02-16 11:00
謝謝大家,我再試試
維修變頻器伺服驅動器數控機床
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5425 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2026-01-26
查看550374389的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-02-17 22:40
按三樓說的,檢查一下   你圖片上的最后兩個msg指令DataPtr引腳應該填指針式的