樓主  發表于: 2020-06-10 12:31
論壇的大神們,請教個問題,伺服可以不用上位機控制,內部設置用一個輸入信號控制,每次轉360°,或者每次啟動檢測到有信號輸入就停止
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 612 點
下載積分: 992 分
在線時間: 1875(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2026-03-04
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-10 12:38
可以實現
dh0010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 3085 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-11-09
最后登錄: 2023-11-18
查看dh0010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-10 13:11
可以用臺達A2的PR模式(P1-01=1)

第一個問題可利用事件DI.EVx觸發PR增量定位命令設定走一圈的PUU數目即可

第二個問題可以把觸發的PR改成停止命令,可以用0速度命令或直接寫P5-07=1000都可停止

作法可參考=> 利用DI事件觸發 PR走定長
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 14186 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2026-03-04
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-10 16:12
多謝指點
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 4686 點
下載積分: 15341 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2026-02-20
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-10 20:14
速度模式可以
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
書香伴侶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 582 點
下載積分: 373 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2026-03-03
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-06-19 23:00
完全可以