人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1923 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 120536 分
在線時間: 2182(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2026-02-14
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-11 10:57
現在用的是2.2KW三菱E700變頻器拖動鏈條,機構經常卡住,變頻器勁頭很足,也不報警保護。請教師傅這樣會燒毀電機么?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3878 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-11 11:58
你把變頻器的9號參數,設置成電機的額定電流。

這樣如果電機超載的時候,就會超過電流,到達一定程度和一定時間就會報警(通常是150%三秒,200%1秒)
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1923 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 120536 分
在線時間: 2182(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2026-02-14
查看ljb6688的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-11 13:56
好的,謝謝樓上。我調下參數
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件