人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

onlinechina
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1827 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2025-12-05
查看onlinechina的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-27 16:34
老鐵們  我一般溫控器是用加熱棒加熱 現在 改用熱風交換箱 進行加熱   有個可以控制熱風閥門開度的蝶閥  這樣輸出4-20MA 給閥來控制管道內的溫度 用溫控表可以嘛

還有冷風吸入 就用制冷模式來控制控制新風閥門開度的蝶閥      沒有這樣用過 老鐵們幫我看看可以嗎
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 1798 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2026-02-12
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-27 17:53
可以這樣使用
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2066 個
工控威望: 2222 點
下載積分: 7762 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2026-03-03
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-27 21:07
你可以考慮三通電動閥門,也可以直接控制加熱管,至于補償新鮮風可以恒定供給