新手學習過程中,觸摸屏型號是TK6070IP,模式切換右側可以選擇手動工作,單次模式和循環模式三種狀態,按一次模式切換還可以循環。請教在軟件上如何組態才能實現這個功能。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5113 個
工控威望: 10072 點
下載積分: 5387 分
在線時間: 3650(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-04
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-18 11:34
圖片:
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1433 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2026-03-03
查看逸風風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-18 14:55
圖片:
圖片:
按照您的方法操作了,可是編譯以后實現不了功能
哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 933 點
下載積分: 28576 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2026-03-01
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-18 15:50
使用多狀態切換開關,設置三個狀態,每隔狀態所對應的數值分別為0,1,2.在標簽頁設置三個狀態的標簽,分為手動工作,單次模式和循環模式。這樣就可以了
哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 933 點
下載積分: 28576 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2026-03-01
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-09-18 15:51
還要啟動循環,這樣才能循環切換
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1865 個
工控威望: 7828 點
下載積分: 76362 分
在線時間: 773(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2026-03-05
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-09-18 17:01
引用
引用第3樓哇咔咔于2020-09-18 15:50發表的  :
6樓  發表于: 2020-09-19 07:58
請教各位前輩,多狀態切換開關0手動,1單次,2自動三種模式組態好了,但讀取的地址是HMI的LW0寄存器,F在如何定義三種模式在PLC中M點的地址,好實現程序中的模式切換?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22794 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2026-01-06
查看twingo49的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-09-19 08:33
引用
引用第6樓逸風風于2020-09-19 07:58發表的  :
請教各位前輩,多狀態切換開關0手動,1單次,2自動三種模式組態好了,但讀取的地址是HMI的LW0寄存器。現在如何定義三種模式在PLC中M點的地址,好實現程序中的模式切換?

你把讀取的寄存器直接設定為PLC的寄存器就可以了
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5113 個
工控威望: 10072 點
下載積分: 5387 分
在線時間: 3650(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-04
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-09-19 11:24
引用
引用第7樓twingo49于2020-09-19 08:33發表的  :

你把讀取的寄存器直接設定為PLC的寄存器就可以了

唉,他就是不會把地址改成PLC的地址,我還能說什么呢
9樓  發表于: 2020-09-20 15:21
還是想問一下,試了很久,都感覺要鉆進死胡同了,哪位兄弟給點撥一下。不管是用HMI的寄存器,還是PLC的寄存器。還是沒弄明白0,1,2,轉換三種狀態對用的地址是什么?比如我讀取的是LW10,寫入PLC用的是VW12,離線模擬看不到狀態的變化。想知道0,1,2代表PLC中的數據是字節還是位,也就是寫入用VW還是用VB?