樓主  發表于: 2020-10-30 08:16
現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。
這樣使用可以嗎?
還是有沒有其他指令用。
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 201 點
下載積分: 967 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 08:23
絕對或相對是你所給定的脈沖量和頻率量所發的一段脈沖
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 201 點
下載積分: 967 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-30 08:28
如果要用傳感器來截斷脈沖的話就用PLSV指令
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 323 點
下載積分: 3097 分
在線時間: 828(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2026-03-04
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-30 08:30
使用絕對和相對還可以設定距離,可以保護防止傳感器失靈吧
引用
引用第2樓干凈乏味于2020-10-30 08:28發表的  :
如果要用傳感器來截斷脈沖的話就用PLSV指令
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 201 點
下載積分: 967 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-30 08:35
絕對或相對相當于你給多少脈沖他就走多少脈沖,除非步進電機丟步發生危險,如果用PLSV的話你沒有抑制條件脈沖就一直再觸發
dabanshuan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 736 點
下載積分: 48 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2026-02-22
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-10-30 08:57
DDVIT 可以參考中斷定位
VX:13628473043       QQ:445431500
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5113 個
工控威望: 10072 點
下載積分: 5387 分
在線時間: 3650(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-04
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-10-30 10:14
引用
引用第5樓dabanshuan于2020-10-30 08:57發表的  :
DDVIT 可以參考中斷定位

中斷定位指令,到了就停止
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1953 個
工控威望: 2163 點
下載積分: 11478 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-10-30 10:28
觸發特M 立即停止也可以
阿米爾帕西諾
szanh.com日本安川、埃斯頓(英國翠歐)系列產品
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 21602 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2019-01-22
最后登錄: 2026-02-28
查看阿米爾帕西諾的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-11-02 10:33
引用
引用樓主冠軍歐洲于2020-10-30 08:16發表的 控制步進電機到達光電停止程序 :
現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。
這樣使用可以嗎?
還是有沒有其他指令用。

有定制的步進電機可以直接Y點驅動電機正反轉動。感應器接通就復位Y點就停下來了。當然這種在要求不高的位置定位上是可以用的。同時是在兩點之間的轉動使用較多(旋轉步進電機)。
混口飯吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5683 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2021-04-10
查看混口飯吃的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-11-04 11:57
JOG可不可以啊
暴走的綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1694 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2023-08-30
查看暴走的綿羊的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-11-09 11:30