樓主  發表于: 2020-12-16 20:54
此程序段是3u模塊485BD與西門子V20通訊轉換過來的,原來是RS指令。
現在是5u用RS2指令,內置485通訊。一直通訊不上,請幫忙看看,
CRC D120 D131 K11:此程序段用3U監控程序 D131=0;而5U此程序段D131=-8805,是什么原因?
[ 此帖被dyysam513在2020-12-18 08:47重新編輯 ]
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19645 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-16 21:50
RS2無順序通訊的話,報文格式不是這樣的呢,印象RS2是雙字節。。你這種寫法是3U RS指令的報文格式呢。。。
樓主留言:
你好,能否指導一下呢?需要怎么改?
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 282 點
下載積分: 4375 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2026-01-07
查看dyysam513的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-17 09:31
三菱程序問題,SM8161的狀態錯了