圖片:
有沒有大師弄過這個,下載模塊參數和程序后,報警3300 是需要下載個 GX Configurator-SC重新配置參數嗎?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3878 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-09 09:27
1、現在Q的大部分模塊都是用GX WORKS2 設置了,不需要GX Configurator-XX
2、檢查下智能模塊參數有沒正常寫入,并且模塊的IO號和實際IO分配的IO號是否一致
3、反復排查后仍然有錯,也有可能是有硬件故障
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
zhuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 249 點
下載積分: 691 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2026-01-06
查看zhuping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-09 13:23
故障原因都說出了,重新分配I/O
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19645 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-10 19:14
引用
引用第2樓zhuping于2021-04-09 13:23發表的  :
故障原因都說出了,重新分配I/O
重新分配了IO 也不行呢。。。
13695071517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1160 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2018-01-24
最后登錄: 2026-03-01
查看13695071517的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-01 23:37
解決了嗎?
湯大仙
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 1523 點
下載積分: 3871 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2026-02-03
查看湯大仙的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-04 15:33
把PLC參數設置-IO分配設置設的起始IO與智能功能模塊統一,設好后寫入,完成后將PLC復位即可