人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10662 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2026-01-02
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-17 08:58
如題,使用歐姆龍PLC CJ2與威綸通觸摸屏通訊,PLC,設置中,修改串口為定制,波特率115200,格式7,2,E, 模式Host LInk,威綸通將通訊com1設置為115200 E,7,2.可是就是連接不上,如果PLC使用默認的9600,1,7,2,E,威綸通用默認9600,E,7,2就能正常通訊。是我哪里設置不正確嗎?
xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10662 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2026-01-02
查看xueli521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-17 09:04
是不是模式要用toolbus才行?
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 755 點
下載積分: 2332 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2026-03-04
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-18 11:14
改了參數 PLC需要重新斷電啟動
幽幽de幽幽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 238 點
下載積分: 5360 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2026-03-04
查看幽幽de幽幽的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-22 16:56
設置應該是沒有下載進去 修改后 下載設置