樓主  發表于: 2021-05-23 20:38
屏的COM1的232和上位機通訊了!


COM2的485和臺達變頻器通訊,讀寫數據!但是問題是通訊上了,
讀出的數據不是想要的數據,且寫入時就報不支持的地址!
所以求大神分析一下,臺達變頻器的通訊地址如何在proface觸摸屏上分配!!
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 302 點
下載積分: 12434 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2025-11-24
查看t190716516的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-24 16:28
觸摸屏地址類型選擇4
變頻器通訊地址轉化為10進制!
觸摸屏讀取變頻器地址時 應該為變頻器地址+1!
如:寫入2001H(8192D)
      觸摸屏設置地址為:408194!

之前測試時:做了多重復制,第一個地址沒加1所以報錯了導致后面數據都無法顯示,把第一個地址刪除后,后面都OK了!