其中W1638是上游CIM系統傳下來的ASCII字符:48,代表一個產品的數量。PLC中顯示為字格式14388,變換成ASCII就是48。

現在問題是我需要判斷D2000(自己設定的一個值常數48)和W1638是否相等,實際是相等的,但是如何在PLC中將他們轉換成一樣的格式然后進行比較。

看了手冊有好多個,VAL  BINDA DABIN STR等等,模擬了下也不行,何解?

三菱Q
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 414 個
工控威望: 14207 點
下載積分: 111180 分
在線時間: 3948(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2026-03-04
查看andy003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 07:25
關于ASCII字符和字的轉換問題

站內搜尋ASC
[ 此帖被andy003在2021-10-02 09:56重新編輯 ]
yaniii
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 75 點
下載積分: 1063 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2019-07-20
最后登錄: 2026-02-14
查看yaniii的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-02 12:17
已經解決,就是BINDA命令