樓主  發表于: 2021-12-08 23:44
電機1420R/MIN    編碼器1000線/R   響應頻率0-1000KHZ    機械最高轉速6000R/MIN,為什么我變頻器頻率35HZ以上就很大明顯丟失脈沖?
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2357 個
工控威望: 2673 點
下載積分: 12244 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2026-02-27
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 07:52
是新設備還是舊設備?你換個新編碼器看看
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164389 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-09 08:47
編碼器裝在電機上還是機械上?PLC用的哪個品牌哪個型號? 像西門子smart需要手動改輸入濾波時間適配相應的頻率是否檢查過了?
威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 884 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2025-09-08
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-09 11:12
FX5U  電機軸上,關鍵是才35KHZ就明顯丟脈沖,編碼器參數響應能達到100KHZ,關鍵是Z相一直亮著,有時ABZ都亮著
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1180 個
工控威望: 1327 點
下載積分: 4141 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-12-24
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-12-09 19:04
輸入點的濾波時間要改小,西門子遇到這樣的問題基本都是這樣解決的
18998923978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 114 點
下載積分: 2556 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2026-02-28
查看18998923978的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-15 15:59
這個要計算的,首先確定好變頻器38Hz時對應的電機轉速R,然后根據編碼器參數1000線/R,計算編碼器此時產生的脈沖頻率,1000*R HZ。針對所選PLC,核對所選通道兼容的頻率上限。個人認為,很大概率是已經超出頻率上限了,解決方法是更換編碼器型號,降低編碼器線數
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1334 個
工控威望: 1629 點
下載積分: 68280 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-12-25
查看secgo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-15 18:12
學習了
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 705 點
下載積分: 2747 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2026-03-04
查看jinle520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-12-16 14:50
PLC上用高速計數才行