人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wanglong704
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 126 點
下載積分: 915 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-12-28
最后登錄: 2024-11-29
查看wanglong704的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-19 00:12
比如我現在有個步進電機額定電流是4A,那么我驅動器通過撥碼設置為4A,而我選擇用48V的開關電源給驅動器供電。現在有個問題,我需要選擇多大功率的開關電源?比如有款開關電源是500W 48v 10A的,我是看后面的10A嗎?4*2<10A 可以帶2個這樣的電機。還是按4*0.7*48=134w   那么500w的可以帶3臺這樣的電機?那種計算是對的??
矽能工控
自動化編程維護改造升級,微信同電話
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 446 點
下載積分: 1616 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2026-03-04
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-19 00:57
48X10 就是約等于500么?沒毛病。我們一般電源功率盡量大于用電器總功率
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2637 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 40364 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2026-03-03
查看payfsl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-02-19 06:50
完全可以用,電機實際電流用不到4A的,
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 1911 點
下載積分: 8388 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2026-03-03
查看nzm800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-02-19 09:37
年前做了個小設備,57的步進電機,用24V7A的開關電源偶爾丟步,后來朋友建議用了一個150W的環牛AC24V,整流濾波后測帶負載DC30V左右。問題解決。
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 350 點
下載積分: 680 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2026-01-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-02-19 09:41
電源可以選大一點的,差不了幾個錢,別在這些小問題上糾結。
l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 561 點
下載積分: 788 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-04-04
查看l83438797的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-02-19 17:49
我是沒看懂樓主的第二種算法,0.7的系數是怎么來的?是功率因數還是效率因數?