12樓  發表于: 2022-03-11 13:54
引用
引用第11樓zouyunhuang于2022-03-11 13:52發表的  :
模擬量模塊,我這邊公司經常用,只要變送器選擇好一點,數值還是很穩定的。三菱L+LAD4+變送器;選擇次數平均,加時長,可以達到比較穩定的值

用壓力開關的,就比較坑了,精度其實沒有那么好。如果需要測量兩者之間的差值就基本上夠精密。變送器買個200的就差不多了。60的也能能用,就是比較不耐用
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 1075 點
下載積分: 14112 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2026-02-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2022-03-11 14:12
感謝各位給的建議,看來壓力變送器+模擬量輸入模塊是首選的的了,再次感謝
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1401 個
工控威望: 1534 點
下載積分: 13518 分
在線時間: 2239(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2026-03-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2022-03-11 16:25
如果去現場調試的話,那么用通訊,如果不用去現場調試,那么就用模擬量。
onlinechina
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1827 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2025-12-05
查看onlinechina的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2022-03-12 11:59
看來樓上諸位沒有一個懂抽真空的   真空要用真空計 。。。
qq99999
Adam
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 122 點
下載積分: 902 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2020-06-01
最后登錄: 2026-02-04
查看qq99999的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2022-03-19 14:45
,屏幕485 省的寫程序,模擬量還要買模塊。 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 省錢  
Adam
siyatu2001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 674 點
下載積分: 67802 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2026-03-05
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2022-03-19 21:37
樓上方案是省錢了,到時維護估計省的都不夠路費
  • «