設備配置是一個主站和一個從站(64CCL-M),主站站號0,從站站號1;從站所有指示燈顯示正常,與主站數據通訊正常。主站ERR燈一直閃爍,程序監控顯示是2號站通訊有異常。問題是這里沒有2號站,不知各位大大有沒有遇見過這種問題?

目前懷疑可能是主站硬件有些問題,下一步打算換一個主站測試一下。
上善若水非凡
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 151 點
下載積分: 2439 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-07-19
最后登錄: 2026-03-04
查看上善若水非凡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-08 13:19
經過測試發現,cc-link的網絡參數設置錯誤