真空罐液位測量經常不準確,真空容易造成測量誤差很大,用差壓變送器測量也存在這樣的問題,我打算用兩個變送器,一個側量高壓側,一個測量低壓側,根據兩個測量的數據進行相減得出的數據應該和差壓變送器一樣的,法蘭式差壓變送器使用久了容易造成膜片變形測量誤差大,而用導壓管的變送器可以減少這樣的誤差,不知道大家有沒有這樣用過,提下意見吧
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 4459 點
下載積分: 4729 分
在線時間: 3081(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2026-03-03
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-25 07:47
用loadcell量重量較準
引用
引用樓主金海洋于2022-04-25 07:43發表的 真空罐的液位測量 :
真空罐液位測量經常不準確,真空容易造成測量誤差很大,用差壓變送器測量也存在這樣的問題,我打算用兩個變送器,一個側量高壓側,一個測量低壓側,根據兩個測量的數據進行相減得出的數據應該和差壓變送器一樣的,法蘭式差壓變送器使用久了容易造成膜片變形測量誤差大,而用導壓管的變送器可以減少這樣的誤差,不知道大家有沒有這樣用過,提下意見吧
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~