人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

陳煌凱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 234 點
下載積分: 442 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2022-04-09
最后登錄: 2025-09-30
查看陳煌凱的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-16 08:45
現場有很多ifm的流量計來檢測流量和溫度,但是目前最優檢測的方式就是檢測流量計輸入給plc的頻率,通過頻率大小與流量成正比。我知道高速計數器可以檢測頻率,問題是我用的1500plc只有6個高速,現場有二十個流量計,遠遠不夠,需要用普通的輸入點來檢測頻率,頻率大小上限是100-900Hz(可以調整),我用了普通計數器來計數1秒內的脈沖數來計算頻率,發現頻率值掉了很多,大家看看有沒有別的檢測頻率的程序(不用高速計數器)
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 827 個
工控威望: 3253 點
下載積分: 14418 分
在線時間: 1371(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2026-03-04
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-16 16:14
你讓廠家給你配個轉換模塊,做個通訊讀過來多方便。他們肯定有專門的模塊