RS485隔離模塊,1進4出,為什么接第三組輸出,就沒信號了,拆掉第三組,前面兩組就正常了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3416 個
工控威望: 25031 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 1854(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2026-03-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-23 17:31
有沒有可能 第三輸出線接反或短路?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
孤島空城
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2022-06-17
最后登錄: 2024-10-27
查看孤島空城的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-23 18:28
把前面兩組線都拆線,直接最后一組,有反應,把前面兩組再接上,三組都有反應,過段時間又沒反應了,郁悶
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 147 點
下載積分: 2915 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2025-12-28
查看yyande的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-23 18:58
重新換個試試,也許是器件問題