用信捷XD系列PLC對風機進行監控,外接了一個高速感應光電,接入X0端,高速計數器能夠正常工作,問題在于當光電有問題的時候,高速計數器如果停止計數,我應該如何知道呢?
chen20302
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 11598 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2025-12-12
查看chen20302的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-13 16:59
補充一下,因為風機轉速很快,所以從PLC程序里面看,X0一直是處于未導通的狀態的
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2026-02-25
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-13 17:04
光電開關壞無非就是X0常開或常閉,每種狀態加個延時,延時到報警就完事了
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2026-03-01
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-13 21:23
樓上說得對,加個延時,在多久沒脈沖輸入的時候,就是壞了
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2066 個
工控威望: 2222 點
下載積分: 7762 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2026-03-04
查看goldage的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-01-13 21:59
設置電機啟動后一段時間收不到信號就判斷故障
wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 551 個
工控威望: 832 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2026-03-04
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-01-14 10:02
既然計數那低于某個數值報警難道不可以嗎?
機會是自己創造的!
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2026-02-25
查看redrock99的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-01-14 11:51
運行時每隔1秒掃描計數器值,差值小于某數就是你這個情況