設備PLC上安裝有QJ71GP21-SX模塊,通過光纖接到PC主機,主機上是CC-LINK IE Control通信卡,應該是NZ81GP21-SX。
我在PC上安裝MX Component,在Communications Settings Utility里設置了通信方式,測試是能夠連接成功的。
然后打開PLC Monitor,M/L/D這些信號都無法監控,只能監控B和W(CC-LINK IE Control網絡里設置的刷新參數),監控信號與PLC內信號實際值一致,但點擊對某一B軟元件位的值進行置位或復位時,PLC值無變化。
是不是用這種連接方式只能監控信號,不能修改信號,還是說我的某一步操作有問題?
[ 此帖被另落成泥在2023-10-19 17:04重新編輯 ]
abcde12345
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 220 個
工控威望: 1271 點
下載積分: 11355 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2026-03-04
查看abcde12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-20 20:00
能不能寫,取決于管理站分配的B,W范圍
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(另落成泥) 熱心助人!