MODBUS_RTU通訊,是主站發命令,從站回應的方式通訊,FX3U要外掛一個FX3U_485_MB的模塊才能用ADPRW指令,只能掛一塊,所以,不用區別哪個串口,而指令中的站號,是指讀或寫從站的,當然可以有很多個不同站號。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zha1991)
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    hexiangjiang
    xiangjiang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 9449 分
    在線時間: 344(小時)
    注冊時間: 2010-06-15
    最后登錄: 2026-03-02
    查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2024-06-03 14:28
    485BP可以用同一根線用與PLC與PLC通訊還可以進行RS通訊嗎
    • «