人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

失控的影子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 263 點
下載積分: 704 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2024-05-26
最后登錄: 2026-02-15
查看失控的影子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-14 15:16
圖片:
求助各位大佬指點,如何設置才能讓威綸通觸摸屏開機后即選擇指定畫面顯示。比如設置為開機啟動200A電流顯示盤,開機后不用按按鈕即可顯示。現在的情況是開機后畫面不顯示,需要手動選擇功率段,電流表才顯示。想過電流表顯示盤直接設置為固定表盤,但電機功率改變時,不能對應顯示電流。
cs315322392
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2020-03-19
最后登錄: 2026-01-30
查看cs315322392的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-14 15:57
設置成開機畫面
你這是兩個問題,一個是把這個畫在設置成開機畫面。二是你這個畫面顯示需要手動設置頻段


需要手動設置的,你可考慮把這個頻段固定下來,或者斷電保持,這樣就不用手動輸入