人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

神隱追夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 122 點
下載積分: 795 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-15
最后登錄: 2025-04-12
查看神隱追夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-20 12:49
圖片:
想請教一下各位大哥,臺達PLC控制4個伺服,PLC型號是EH3,看了下手冊,說要按照這個表去配置IO,比如我四軸都用上了,這個表的那些輸入輸出點都會被占用嗎,比如說這個Z相編號(X1、X5、X11、X15)這個點會被占用嗎?能否接入其他信號?會不會對伺服的控制有影響
miusten
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 443 點
下載積分: 15580 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2026-02-24
查看miusten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-20 13:06
DZRN指令,使用了。
才會有占用“描述的 輸入點”,這一說法。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 16544 個
工控威望: 17627 點
下載積分: 59697 分
在線時間: 1181(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2026-03-04
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-20 21:14
用通用編程方法,不用什么表的。
神隱追夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 122 點
下載積分: 795 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-15
最后登錄: 2025-04-12
查看神隱追夢的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-20 21:23
引用
引用第2樓雪山飛狐于2024-06-20 21:14發表的  :
用通用編程方法,不用什么表的。

不太明白,到底是使用ZRN指令就會默認占用點位,還是咋滴,通用的編程方法指的啥,如果用臺達,你們回零都怎么回?都不用ZRN指令嗎?還是自己寫回零邏輯
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 122 個
工控威望: 368 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2026-01-09
查看dedong_521的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-21 13:55
不用Z向信號的話就不占用這個點,回原點就用系統ZRN指令就行
雪山飛狐
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 16544 個
工控威望: 17627 點
下載積分: 59697 分
在線時間: 1181(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2026-03-04
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-22 09:54
用功能指令,占用固定內存。不好的。