使用PID向導創建的PID功能塊,現在出現了這么一種情況,
PID模式由手動切到自動后,PID輸出每次增加量程的1/100,對于變頻器來說就是每次增加0.5HZ,對于閥來說每次增加1%開度
這時修改PID的增益,輸出并沒有躍動,還是每次增減那么點。
過了幾秒或者十幾秒后,就正常了,這時調節增益或積分可以看到輸出的階躍變化。

程序是舊程序修改的,之前都是正常的。
懷疑過軟件版本問題,之前一直用2.5,已更新到2.8,PID相關指令也重新生成了,還是不行。

有相關經驗的大師請幫迷途羔羊解惑
分享交流19224802024
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2074 個
工控威望: 2342 點
下載積分: 3377 分
在線時間: 2507(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2026-03-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-29 10:48
不要用2.8,我的plc固件升級到2.8,軟件也升到2.8,PID就不正常了