樓主  發表于: 2024-10-16 01:25
求助大神 歐姆龍plc 485通訊模式能帶多少個從站plc
或者歐姆龍plc作為主站  485通訊 三菱3uplc做從站 能帶多少臺
3uplc 望大師指點
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1906 個
工控威望: 4589 點
下載積分: 7807 分
在線時間: 1547(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2026-03-03
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-16 07:15
原則上31個從站
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 265 點
下載積分: 9664 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2026-02-27
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-10-16 11:17
那就得看主站PLC通訊模塊的能力了,說明書上都會寫,但實際我會控制在16站以內,不多不少