人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 5039 點
下載積分: 1925 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-20 15:02
圖片:
在項目中通信資源使用較多。老鐵們是每次憑感覺分配通信負載還是有什么方法驗證。
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1999 個
工控威望: 5661 點
下載積分: 20694 分
在線時間: 1193(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2026-03-03
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-20 15:39
做過3個1500項目,都沒調過這個參數。

建議你在現場所有程序調試完成后監控下CPU資源,然后合理分配這個值。
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/Uploads/questionimgs/20190116094340_18.png

TIA 系統手冊給出的建議如下。
請僅在 CPU 主要用于通信且用戶程序對時間要求不是很嚴格時,才增加該數值。
在所有其它情況下,只應當減小該值。
如果不希望中斷 OB 因通信而中斷,則必須將這些中斷 OB 的優先級設置為高于 15。
樓主留言:
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/Uploads/questionimgs/20190116094340_18.png
項目監控這個循環時間在20MS--40MS之間
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(請叫我老鐵)
  • ......