樓主  發表于: 2024-12-25 11:14
觸摸屏開機以后需要十幾秒才能和PLC通訊上,通訊上以后操作并沒有延遲,只是開機建立連接比較慢,
同志們 ,是什么原因造成的,有什么解決辦法?
這個觸摸屏我也用用了幾十個了,就偶爾發現有幾個屏有這種情況,一直沒重視,今天新屏也這樣我還以為是通訊設置問題查了半天。改通訊設置,重下好幾次,沒管了過一會又好了,有時候報套接字錯誤,但是過幾秒也就不報了,就好了
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2103 個
工控威望: 3097 點
下載積分: 25705 分
在線時間: 1572(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2026-03-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-25 12:32
1、PLC沒有準備OK2、把超時改短