樓主  發表于: 2025-03-21 10:57
圖片:
圖片:
用串口助手收不到西門子200 smart 數據,有沒有大佬幫忙分析下,想控制一個直流驅動,用PLC就不行,調試助手測試就可以
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 46 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2026-03-05
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-24 14:41
EN直接使能就行用First脈沖控制,你這樣做經常因為EN不通而通信不了
t天行dock
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 62 點
下載積分: 780 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2025-01-07
最后登錄: 2025-11-02
查看t天行dock的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-04-01 20:08
最后是串口線拿錯了,不是用接的3+8號端子,一直以為線接錯了收不到信號的,沒想到能收到0,PLC都換過2個,一頓搞