圖片:
圖片:
3臺FX5U做MODBUS485通訊,3臺機都在線時通訊正常,如果將從站1或者從站2斷電(通訊線路不動),主站跟另一個從站也不能通訊了;
怎樣才能做到斷開某一從站時不影響其它正常的主從站通訊呢?
主站程序及報警如圖所示:
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1013 個
工控威望: 8906 點
下載積分: 21520 分
在線時間: 961(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2026-02-21
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-21 18:21


這個M1表示正在通訊,M2正常結束,M3異常結束,斷線時超時,為異常結束,要用M3跳過

三臺FX5U通訊,用NN通訊,或者簡單CPU通訊就好了,很簡單的。