人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

tysca
tysca
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 279 點
下載積分: 998 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2026-01-30
查看tysca的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-27 15:29

現主站用匯川PLC ,有一個外設控制器是PROFINET 協議接口, 匯川又不能擴展為PROFINET 主站使用, 能否用s7-1200PLC 做PROFINET 網關,  s7-1200PLC本體兩個網口,一個網口作為PROFINET 主站 與PROFINET 外設控制器通訊, 一個網口走EthernetIP或MODBUSTCP 與匯川PLC 通訊   實現PROFINET 協議轉換 ,論壇的大佬說說行的通嗎?
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 2467 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2026-02-06
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-27 16:22
可以。。。。。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 710 個
工控威望: 1680 點
下載積分: 903 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2026-03-03
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-27 16:47
沒問題,用一個網口連交換機都可以,同一條網線可以走不同協議,物理層相同。

還有些PROFINET轉MODBUSTCP網關可以省點成本,如果這個外設控制器設置比較特殊,那還是用PLC做網關穩當
sunpeng
123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 191 點
下載積分: 892 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2022-07-26
最后登錄: 2026-03-02
查看sunpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-05-28 17:39
smart有一個網口的;和匯川走modbus,其他走PN也可以