樓主  發表于: 4天前
最近用西門子S7-1200用了MODBUS RTU與智能設備通信,同時用了MODBUS TCP與上位機通信,但是有一個問題就是MODBUS RTU有一個訪問地址40001沒法替換,只能用這個地址,同時MODBUS TCP的訪問的起始地址也是從40001開始的,就像問下這兩個通信的起始地址是不是同一個,還有就是MODBUS TCP的起始地址能不能改到400001?
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 267 點
下載積分: 29883 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2026-03-06
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
引用
引用第3樓龍云浪子于2026-03-03 20:54發表的 Re:西門子MODBUS TCP 與MODBUS RTU的地址是不是同一地址 :

我覺得前面說的都對,但是結論錯了。40001都是同一個“羅馬”,條條大路通羅馬,不同的協議則是去“羅馬”的方式不同,是走路去,還是坐高鐵/飛機去?

RTU是對設備,TCP是對上位機;怎么能是同一個羅馬呢?是同名的兩個地方罷了。
樓主留言:
好的,謝謝