人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 729 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2026-03-03
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
最近用西門子S7-1200用了MODBUS RTU與智能設備通信,同時用了MODBUS TCP與上位機通信,但是有一個問題就是MODBUS RTU有一個訪問地址40001沒法替換,只能用這個地址,同時MODBUS TCP的訪問的起始地址也是從40001開始的,就像問下這兩個通信的起始地址是不是同一個,還有就是MODBUS TCP的起始地址能不能改到400001?
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1128 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2026-03-04
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
圖片:
給你個換算表格 你參考下
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 6 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2026-03-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
首先RTU物理層面是串口,而TCP是網口。協議上是MODBUS的兩種分支。

在PLC上,你用的不同協議通信,各自有各自的通信塊、數據塊、輪詢、主站子站,

也就是說RTU和TCP是互不干涉的,相當于兩條街都有一間房子40001,但是這是不同的兩個房子,之間沒有關系
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wzbarley) 正解!
  • 下載積分:+5(sunper) 這個解釋通透 通俗易懂
    龍云浪子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 449 個
    工控威望: 3341 點
    下載積分: 7981 分
    在線時間: 480(小時)
    注冊時間: 2013-01-18
    最后登錄: 2026-03-03
    查看龍云浪子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 昨天
    引用
    引用第2樓fczxjh于2026-03-03 16:57發表的 Re:問個簡單的問題:西門子MODBUS TCP 與MODBUS RTU的地址是不是同一地 .. :
    首先RTU物理層面是串口,而TCP是網口。協議上是MODBUS的兩種分支。

    在PLC上,你用的不同協議通信,各自有各自的通信塊、數據塊、輪詢、主站子站,

    也就是說RTU和TCP是互不干涉的,相當于兩條街都有一間房子40001,但是這是不同的兩個房子,之間沒有關系

    我覺得前面說的都對,但是結論錯了。40001都是同一個“羅馬”,條條大路通羅馬,不同的協議則是去“羅馬”的方式不同,是走路去,還是坐高鐵/飛機去?
    wzbarley
    好好學習,天天向上。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 29803 分
    在線時間: 387(小時)
    注冊時間: 2023-09-27
    最后登錄: 2026-03-04
    查看wzbarley的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 12小時前
    引用
    引用第3樓龍云浪子于2026-03-03 20:54發表的 Re:西門子MODBUS TCP 與MODBUS RTU的地址是不是同一地址 :

    我覺得前面說的都對,但是結論錯了。40001都是同一個“羅馬”,條條大路通羅馬,不同的協議則是去“羅馬”的方式不同,是走路去,還是坐高鐵/飛機去?

    RTU是對設備,TCP是對上位機;怎么能是同一個羅馬呢?是同名的兩個地方罷了。
    好好學習,天天向上。