樓主  發表于: 4天前
當前遇到一個麻煩:客戶一定要用純中間繼電器來做電機的缺相保護,主要的保護目的:1、電源缺相;2、保險絲熔斷缺相;3、接觸器觸點損耗缺相
1、電源缺相好辦,它會導致一相電壓被大幅拉低,中繼跳開
2和3的缺相卻會因為電機繞組的回饋電壓導致中繼有時候會失靈,特別是電機未停穩半途接續的空載或輕載的時候,有時能繼續保持吸合。如此以來就只能靠過流熱繼,可是過流熱繼對于沖擊負載又很受環境溫度影響。

這個怎么搞?可有好的電路推薦?


已解決

其實直接借用保險指示燈的思路就得了
[ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8158 個
工控威望: 10529 點
下載積分: 21464 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
有個叫電機綜合保護器的物品.支持過電流,缺相,三相電流不平衡等保護.線路也方便.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。