當前遇到一個麻煩:客戶一定要用純中間繼電器來做電機的缺相保護,主要的保護目的:1、電源缺相;2、保險絲熔斷缺相;3、接觸器觸點損耗缺相
1、電源缺相好辦,它會導致一相電壓被大幅拉低,中繼跳開
2和3的缺相卻會因為電機繞組的回饋電壓導致中繼有時候會失靈,特別是電機未停穩(wěn)半途接續(xù)的空載或輕載的時候,有時能繼續(xù)保持吸合。如此以來就只能靠過流熱繼,可是過流熱繼對于沖擊負載又很受環(huán)境溫度影響。
這個怎么搞?可有好的電路推薦?
已解決
其實直接借用保險指示燈的思路就得了
[ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新編輯 ]