人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

nsqnirong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 626 點
下載積分: 4468 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2021-05-20
最后登錄: 2026-03-07
查看nsqnirong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 4天前
當前遇到一個麻煩:客戶一定要用純中間繼電器來做電機的缺相保護,主要的保護目的:1、電源缺相;2、保險絲熔斷缺相;3、接觸器觸點損耗缺相
1、電源缺相好辦,它會導致一相電壓被大幅拉低,中繼跳開
2和3的缺相卻會因為電機繞組的回饋電壓導致中繼有時候會失靈,特別是電機未停穩半途接續的空載或輕載的時候,有時能繼續保持吸合。如此以來就只能靠過流熱繼,可是過流熱繼對于沖擊負載又很受環境溫度影響。

這個怎么搞?可有好的電路推薦?


已解決

其實直接借用保險指示燈的思路就得了
[ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新編輯 ]
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1345 個
工控威望: 1627 點
下載積分: 4286 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
通電冒煙。想法真多。