一直被FX2N-485-BD四線端子和通用485接線是兩線的問題所困擾,按照FX2N-485-BD的說明,兩線方式接線是應該是SDB與RDB,SDA與RDA要短接起來接線,末端還要加終端電阻,正是被這種接線方式的思維給困擾,所以通訊一直不能成功,FX2N-485-BD上的發送與接收的燈都是是閃的,但閃都是同時閃的,正是這個原因,所以監控到收到的數據跟發送的數據是一樣的,實際上PLC并沒與需要的通訊設備連接上,即使另一端把通訊線拆了,FX2N-485-BD的發送與接收燈還是有規律的在同時閃,這說明FX2N-485-BD是自發自收,所以這種兩線接線方式是有問題的(相對PLC與外部設備通訊,三菱PLC與三菱PLC應該沒問題,因為說明書上的這種接線方式都是與三菱PLC的相關設備),今天也是被逼到要發瘋了,就把兩根短接線拿掉,把通用485的2根線單獨接到SDA,SDB,RDA,RDB上試,結果發現常用485的A接RDA,B接SDB就能正常通訊,這事就這么簡單解決了。
這個問題其實一直有,以前沒有辦法只能換通訊方式,如換上FX2N-232-BD,有的設備只有485,那沒辦法通過在FX2N-232-BD上加一個232轉485來解決,一直沒能用FX2N-485-BD與普通設備通訊上,咱論壇里也有朋友發了這樣的問題,但好像沒有解決,其中有一位發的帖子結貼說解決了,但沒有說解決的方法,我想他是不是也是這樣解決的,但保守沒有在論壇里說明。
總結一下:被FX2N-485-BD接線問題困擾的朋友試下下面的方法:485的A接RDA,B接SDB,其他端子懸空即可,末端的終端電阻該加還是要加的。
ntbigcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 174 點
下載積分: 55642 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2020-02-22
最后登錄: 2026-03-08
查看ntbigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
引用
引用第1樓夢雨天涯于2026-03-07 15:41發表的  :
這么古老的PLC都能找得到啊


只要能滿足使用需要就不在乎古老不古老了