按照三菱手冊上所寫,自制232電纜,2-3,3-2,4-6,5-5,6-4,78,8-7。連接到MPI適配器上,在GT1150上設置連接設備設置,
ChNo.1,19200bps,MPI Adapter站號1,Host站號2。為什么還是通訊不上。
今天看到A970連接實例上寫,還要在Simatic Manager的Option上選擇 SEt PG/PC接口處,設置Local Connection中COM Port 為1.請使用成功的前來指點。